高位收水冷却塔基本型式与常规塔相比,高位收水冷却塔取消了常规塔底部的混凝土集水池及雨区,配有高位收水装置,冷却后的循环水在淋水填料底部经高位收水装置截留汇入集水槽至循环水泵房进水间,再经过循环水泵升压后送回主厂房循环冷却使用,附属配水系统、淋水装置、除水器与常规塔相似。常规自然通风冷却塔,由于风速影响及水池的消能作用,通过填料后的水流自由跌落(即雨区)至集水池所产生的动能被全部损耗,同时 产生很大的噪音。高位收水冷却塔通过填料下端的收水斜板和收水槽,将水汇集到高位集水槽。高位集水槽水面到填料底部的高差远小于常规 逆流式自然通风冷却塔雨区的高度,即高位收水冷却塔从填料底部通过 收水斜板及收水槽损失的能量远小于常规塔雨区损失的能量,相应产生的噪声更小。节能、低噪声,这就是高位收水冷却塔的生命力所在。
重庆神华万州电厂新建工程位于重庆市万州区新田镇,北距万州区主城区约17km,长江从厂址西侧由南向北流过,县级公路从厂址东侧1.5km处通过。新建两座高位收水冷却塔,冷却塔淋水面积为13000平方米,高度为191米,筒壁为现浇钢筋混凝土双曲线旋转壳体,采用48对人字柱作为塔筒支撑,中央竖井、集水槽采用现浇,淋水构件采用预制后吊装。土建工程由南通程锦建筑劳务有限公司独立完成,目前1号机组已投入使用,并已安全运行120天。